01 玻璃幕墙的分类
玻璃幕墙分为框支撑玻璃幕墙、全玻璃幕墙、点支撑玻璃幕墙 02全玻璃幕墙和玻璃肋 全玻璃幕墙是指由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙,其安装方式分为落地式和吊挂式。全玻璃幕墙是随着玻璃生产技术的提高和产品的多样化而诞生的,它为建筑师创造奇特、透明、晶莹的建筑提供条件,全玻璃幕墙已发展成一个多品种的幕墙家族,它包括玻璃肋胶接全玻璃幕墙和玻璃肋点连接全玻璃幕墙。 玻璃肋是全玻幕墙特有的附件,也叫抗风条。在全玻幕墙上与大面玻璃等高并垂直大面玻璃安装的、对大面玻璃起抗弯作用的长条状玻璃。 全玻幕墙的注意点: 1. 全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm;玻璃幕墙肋截面厚度不小于12mm,截面高度不应小于100mm。 2. 当玻璃幕墙超过4m(玻璃厚度10,12mm),5m(玻璃厚度15mm),6m(玻璃厚度19mm)时,全玻璃幕墙应悬挂在主体结构上。 3. 吊挂全玻璃幕墙的主体构件应有足够刚度,采用钢桁架或钢梁作为受力构件时,其中心线与幕墙中心线相互一致,椭圆螺孔中心线应与幕墙吊杆锚栓位置一致。 4. 吊挂式全玻璃幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构。 5. 所有钢结构焊接完毕,应进行隐蔽工程验收,验收合格后在涂刷防锈漆。 6. 全玻璃幕墙玻璃面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。 7. 全玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。 8. 全玻璃的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。 全玻璃幕墙的玻璃肋支撑在玻璃面板的关系分为后置式、骑缝式、平齐式和突出式四种类型。 03全玻璃幕墙技术要点 根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定当大于限值高度时,需要采用吊挂式,悬挂在主体结构上 玻璃肋的相关标准:当玻璃高度大于4000mm,需要加玻璃肋;截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm 只有全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶,全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封 吊挂式全玻幕墙的玻璃下端与下槽底应留空隙,以满足玻璃伸长变形要求。玻璃与下槽底应采用弹性垫块支承或填塞,弹性垫块长度不宜小于100mm厚度不宜小于10mm。槽壁与玻璃之间应用硅酮耐候密封胶密封 采用胶缝传力的全玻幕墙,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。由于酸性密封胶对镀膜玻璃的膜层、夹层玻璃的夹层材料以及中空玻璃的合片胶缝都有腐蚀作用,所以当全玻幕墙面板采用上述种类的玻璃时,不得采用酸性密封胶 吊夹应能承受幕墙的自重,不宜考虑竖向胶缝单独承受面板自重。吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构间应设置刚性水平传力结构。玻璃自重不宜由结构胶缝单独承受 玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃,对有采光功能要求的玻璃幕墙,其采光折减系数不宜低于0.20。 框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。 点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化突层玻璃。
上一篇:玻璃幕墙建筑的优缺点